Iemand ervaring met volgende probleem?

Goede coaxkabel vanaf wandcontactdoos naar decoder. Goed beeld. Dan plotseling slecht, heel veel sneeuw op analoog en alleen maar blokken op digitaal. Ook als ik mediabox verwijder en alleen maar kies voor analoog heb ik zelfde verhaal. Probleem is (tijdelijk) op te lossen door coax even te verwijderen uit wandcontactdoos om daarmee metalen delen van contactdoos aan te raken. Ik zie dan vonkje en (niet altijd meteen) is beeld weer (tijdelijk) perfect. Als ik witte kap verwijder van contactdoos voel ik een spanning (voltage?). Ik krijg geen 220 volt door mijn donder heen, maar het is duidelijk dat er een spanning over loopt.

Oud huis, geen randaarde op stopcontacten in huiskamer. Tv en decoder hebben overigens geen geaarde stekker, maar dat terzijde.

Iemand een tip waar ik het moet zoeken, of moet ik gewoon monteur laten komen?
 
Vanuit een coax netwerk staat er max. 48 volt op de kabel. Als jij een flinke stroomstoot krijgt heb je te maken met een aardingsprobleem van je apparatuur. Dit is niet iets dat je kabelaar voor je op kan lossen.
 
Big zei:
Vanuit een coax netwerk staat er max. 48 volt op de kabel. Als jij een flinke stroomstoot krijgt heb je te maken met een aardingsprobleem van je apparatuur. Dit is niet iets dat je kabelaar voor je op kan lossen.

Ik weet niet hoe hoog die spanning is, ik voel het, ik zie de vonk bij een contact. De geaarde stopcontacten in ons huis zijn goed geaard met (correct geslagen) aardlek. Als het aan apparatuur ligt, zie ik alleen tv of mediabox als schuldige. 50% kans dat UPC er dan wel wat aan kan doen. Of zit ik nou zo mis?
 
Haal die mediabox er eens tussenuit dan? Als je het dan nog hebt is het je TV. Mijn ervaring is dat het meestal de TV is.. Als het de mediabox is kan je kabelaar er uiteraad wel iets aan doen :)
 
Dit kan ook gebeuren bij voedingen met een 'zwevend nulpunt' door een defecte of verlopen condensator in een netfilter.

De meeste audio/video-apparatuur is niet geaard, maar wel voorzien van een netfilter. Wanneer een van de condensatoren verloopt of doorslaat dan komt er een spanning op de buitenkant van de apparatuur en de eventuele buitenkant van een coax-kabel te staan, voor zover deze is aangesloten.

Als je een televisie hebt en deze schakel je in, je raakt met de ene hand de antenneaansluiting aan en met de andere de verwarming, dan kán het zijn dat je wat lelijke woorden gaat zeggen... In dat geval (mits de verwarming goed geaard is!) heeft je televisie dit probleem in zijn netfilter zitten. De spanning die je voelt is op zich niet gevaarlijk maar wel vervelend.

Een ander topic (dit keer op fok) https://forum.fok.nl/topic/944224
 
Ok, maar mijn coax is normaal aangesloten op mijn UPC decoder. Die lust het signaal door middels scart naar mijn televisie. Het lijkt mij merkwaardig en onlogisch als een (eventueel) defect netfilter van mijn tv het signaal om zeep helpt. Het fenomeen doet zich ook voor als ik mijn decoder verwijder, maar dat bevestigd dus mijn vermoeden dat ik het moet zoeken in de wandcontactdoos/toevoer vanuit UPC. Ik bedoel: de lekstroom moet dan vanuit tv via scart naar decoder (zit ook netfilter in neem ik aan) naar coax lopen. Dat lijkt mij toch echt te gek. Toch?
 
Nee, helaas niet... Dat is namelijk _exact_ wat er kan gebeuren. Praktijk voorbeeld in mijn eigen huis:

Ik heb verschillende apparatuur staan, waaronder ook een satelliet ontvanger. Wanneer ik deze inschakel en ik ga buiten op het balkon wat klooien met kabels en ik raak de reling van mijn balkon aan, dan is er niets aan de hand.

Steekt iemand, terwijl ik buiten bezig ben, de stekker van mijn dvd-speler in het stopcontact (meer is niet nodig!) dan voel ik me ff niet zo lekker... Door een verlopen condensator in het netfilter van mijn dvd-speler komt de buitenkant onder spanning te staan van +/- 65 volt. De 'aarding' aan de buitenkant is gekoppeld aan de aarding van de scart-connector (de buitenste grote rand), die steekt weer in mijn televisie. Hierdoor komt het chassis van de tv onder spanning te staan, waarmee ook de buitenkant/afscherming van de coaxkabel wordt verbonden. Op de coaxkabel komt dezelfde spanning te staan, die weer in mijn satellietontvanger steekt. Het chassis van de satellietontvanger komt ook onder spanning te staan, waardoor ook de buitenmantel van f-connector, de mantel van de kabel, de mantel van de f-connector, de diseqc-switch, weer een f-connector, weer een stuk kabel gevolgd door weer een f-connector en uiteindelijk de LNB (waarvan de buitenkant van kunststof is) ook onder spanning te staan.

Raak ik nu echter de schotel of de lnb-stang aan (beetje vasthouden voor de stevigheid) en probeer ik de f-connector van de LNB aan te raken, dan sla ik een brug tussen de stand van de schotel en de f-connector. De schotel is met metalen klemmen aan de metalen reling van het balkon bevestigd. Dit hekwerk is weer geaard (why? geen idee!)...

De spanning tussen aarde, reling, schotel en LNB-stang (= 0V potentiaal), en de f-connector op de LNB (65V wissel) is dus 65 volt... Dit houdt in dat als ik een ijzerdraadje tussen deze twee zou zetten, ik binnen veilig kabels kan loshalen zonder dat ik een opdonder krijg zodra de dvd-speler van spanning is voorzien. Nu moet ik er om denken, vind spanning over m'n vingers nou niet het prettigste...


Vergezocht: Daar lijkt het wel op
Waar: Helaas wel.... m'n arme vingers...
 
plankie zei:
..... Dit hekwerk is weer geaard (why? geen idee!)........
Dit is heel gebruikelijk, en zelfs veiligheidsvoorschrift. De hele betonnen vloer heeft ook het aardpotentiaal, en het zou onverantwoord zijn om zo'n metalen reling dan niet te aarden.
Hekwerken, vooral nogal lange, vangen nl. allerlei inducties op uit de omgeving. Voorbeelden zijn nabij gelegen hoogspanningslijnen etc. Zou men deze niet aarden, dan loopt men kans dat er spontaan een stevige inductiespanning op kan staan, die bij aanraking net zo gevoelig is.
Een ander voorbeeld kan zijn dat een amateuristische buurman via ook zo'n schotel de hele etage onder spanning zet. Ook niet zo lekker als je (niets te maken hebbende met wat voor schotel dan ook) even lekker over de reling leunt. Aarding voorkomt dus dit ongerief. Al met al dus vrij logisch die aarding.
Ik heb geen ervaring met schotels, maar het zou me niet verbazen dat bij een vakkundige installatie hierin wordt voorzien.
 
J. de Boer zei:
Dit is heel gebruikelijk, en zelfs veiligheidsvoorschrift. [knip]..Verhaal..[/knip] Al met al dus vrij logisch die aarding.

Had ik kunnen en eigenlijk zelfs moeten weten, ff niet bij nagedacht. Ben dan gelukkig ook geen bouwkundig ingenieur ;)
Tnx voor deze opheldering van dit kleine raadseltje!
 